Para el que le interese, les cuento como fue el tema:
En este caso puntual del apagón, cuando se perdió la línea, lo que sucedió es que hubo que desconectar generación porque sino ibas a sobrecargar las otras líneas remanentes porque había un corredor fuera de servicio por mantenimiento y comprometías la líneas. Esa desconexion de generación es lógica y esto no es nada raro, es importante entender eso. El problema es que la desconexion de generación trajo una caída de frecuencia e hizo que se desconecte no sólo la zona local sino también Embalse.
En ese momento casi toda la generación estaba en el norte/noreste, de hecho también estábamos importando de Brasil más de 900 MW. Como todas las hidroeléctricas del Comahue estaban afuera, (Chocon no arrancaba por un problema de automatismo, piedra del águila afuera, banderita afuera, etc.) no había otro punto que apoye el déficit de generación si esta se perdía.
Todo esto genera sub-frecuencia porque hay falta de generación y hay demanda que no se desconecta, de modo que el balance de potencia y por ende de torque da en contra de las maquinas y las mismas pierden velocidad.
Hubo una pérdida de frecuencia de aprox 2 Hz que no se compensó a tiempo. Por cierto para el sistema eso es una caída brusca e importante. Pero nada que no pueda manejar.
No obstante, sí les destaco que hasta 40% de la demanda total del sadi debe estar en el esquema de corte subfrec. Si la perdida de generación inicial fue de 1,2 GW, y la semana era 12 GW entonces el esquema de corte por subfrec debería haber sido suficiente.
Ahora, este esquema depende de las distribuidoras también, que tienen que desconectar carga, porque sino hay un desbalance de potencia activa que sigue tirando la frecuencia para abajo, que de hecho es exactamente lo que paso. Es un problema de estabilidad de frecuencia.
El tema es si las distribuidoras hicieron el esquema de cortes de carga como deben, o si no tenían disponible los últimos escalones, o los tenían mal seteados. Ahí tenes una de las causas probables. Hay que ver a que se deben estos fallos, y eso todavia ni Transener ni Cammesa lo sabe y le va a tomar unos días poder determinarlo con certeza.